Positive SSL
1 一部50kVA、60Hz、Y接三相同步發電機,每相同步電抗為0.5Ω,電樞電阻忽略不計。發電機供電給功率因數0.8超前的額定負載時,端電壓為380V,則發電機每相感應電壓為何?(cos37°=0.8,sin37°=0.6) 102 統測
A 290V
B 260V
C 230V
D 200V

VP=380/3≒220V

cosθ=0.8(超前)

sinθ=-0.6

IP=50k/(3×380) ≒ 76A

EP=(VPcosθ+IPRa)2+( VPsinθ+IPXS)2

EP=(220×0.8+76×0)2+(220×-0.6+76×0.5)2

≒200V