Positive SSL
1 有一臺三相、Y接同步發電機,額定電壓為20 kV、額定容量為60000 kVA。做開路試驗,在場電流為700 A時,得無載端電壓為20 kV;做短路試驗,在場電流為1000 A時,得電樞短路電流恰為額定電流。若是以額定電壓為基準電壓、額定容量為基準容量,其短路比為
A 1.43
B 1.2
C 1
D 0.7
短路比KSIf(oc)If(sc)=700/1000=0.7