A 功率因數變得更高
B 功率因數變差
C 變成電感性電路
D 線路電流落後電壓
功率因數=100%時為純電阻性,若加裝電力電容器,則線路變成電容性,功因為超前且小於100%

A
B
C 相等
D 無法比較
繞線轉子式的槽較深,漏磁電抗大,空氣隙也大,使激磁電流增大,而激磁電流為滯後性質,因而降低功率因數

A 增加
B 不變
C 減少
D 與極數無關
極數若增加,則每極每相導體數將減少,對相同磁通密度而言,須增加其激磁電流,使無載電流Io與端電壓間相角更接近90°,激磁電流為滯後性質,功率因數因而變小

A 會增大線路電流
B 可減少線路損失
C 會降低線路端電壓
D 改善線路絕緣
裝設電容器可以提高功因、減少線路電流,減少線路損失

A 功率因數增加
B 功率因數減少
C 功率因數不變
D 功率因數不變,而線路電壓增高
功率因數為1,若電容量再增加,會使功因變為超前(電容性),其值必小於1

A 減少線路電流
B 提高電動機轉矩
C 預防追逐現象
D 增加電動機容量

A 0.94
B 0.96
C 0.98
D 1

改善前:

cosθ1=0.8

tanθ1=0.75

Qc = 2πfCV2 = P (tanθ1-tanθ2)

Qc = 2π×60×153.4μ×2202=2797.5VAR

2797.5 = 5× 746 × (0.75- tanθ2)

tanθ2 = 0

改善後:

cosθ2=1


A 減少電動機輸出轉矩
B 調降電動機轉軸轉速
C 使電源側的有效功率減少
D 使電源側的無效功率減少
電源側的無效功率QT = 電動機無效功率QL-電容器無效功率QC

A 線路電流增加
B 線路壓降增加
C 線路無效功率減少
D 線路損失增加
功率因數太低,線路無效功率增加

A 262.4A
B 200.3A
C 131.2A
D 51A

cosθ=0.8

sinθ=0.6

原線路電流I1=80k/(3×220×0.8)=262.4 A

線路有效電流=262.4×0.8=209.9A

線路無效電流=262.4×0.6=157.4A(落後)

電容器無效電流IC=50k/(3×220)=131.2 A(越前)

改善後的無效電流=157.4-131.2=26.2A(落後)

改善後的線路電流I2209.92+26.22=211.6A

I1-I2=262.4-211.6=50.8≒51 A